首页 \ 论坛 \ 施工技术 \ 建筑工程施工 \ 关于底柱混泥土断裂原因请教

关于底柱混泥土断裂原因请教

本人才疏学浅,想请教各位看官! -1层底柱,上在修第二层,所有支架均为拆除! 99uu老虎机
请先 登录,再评论!
  1. 甲方施工员 2017-05-17 08:08:25
    结构已经出现问题了 现场停工 找设计 鉴定单位来 查探下 99uu老虎机
    #2 0 举报
  2. 顺风顺水 2017-05-17 09:41:55
    这种情况占多少比例?上下楼层的同一位置均出现这种情况吗? 99uu老虎机
    #3 1 举报
  3. 黄焱林 2017-05-18 22:21:07
    就这一根柱发生这种情况,其余柱和上层均正常! 99uu老虎机
    #4 0 举报
  4. lad3011 2017-05-19 08:49:35
    先找原因,再给出补救措施,可能是提前拆底模导致的。 99uu老虎机
    #5 0 举报
  5. guanshaorong 2017-05-19 09:29:27
    不是轴心受压竖向裂缝,也不象偏心受压水平裂缝,可能是温度裂缝 99uu老虎机
    #6 0 举报
  6. cee9h0d 2017-05-19 10:36:06
    结构已经出现问题了 现场停工 找设计 鉴定单位来 查探下 99uu老虎机
    #7 0 举报
  7. 瑞利亚松 2017-05-19 10:41:07
    联系设计尽快解决,可能是拆模过早(上层结构未完成之前下层结构模架禁止拆除)、还有可能是混凝土在柱根离析或孔洞或不密实,现场立即停止施工,该柱周围增设支撑。 99uu老虎机
    #8 1 举报
  8. spy0378 2017-05-19 16:06:08
    看起来像柱子底部沉降了,有孔洞或者软弱下卧层或者降水通道或者别的因素造成的沉降 99uu老虎机
    #9 0 举报
  9. 黄焱林 2017-05-21 21:18:44
    哦哦,好的,谢谢! 99uu老虎机
    #10 0 举报
  10. tommylsm 2017-05-22 13:19:29
    我遇到过,地下水导致底板变形起拱,柱子拉裂了 99uu老虎机
    #11 1 举报