土木在线论坛 > 99uu优优工程 > 消防工程99uu优优 > 关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 981|回复: 20
[消防工程99uu优优资料]

关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

[复制链接]
5主题 1听众 71积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
跳转到指定楼层
主贴
发表于 2017-5-16 15:15:45 |只看该作者 |倒序浏览
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

这里的配水管入口压力不宜大于0.4MPa是不是指每层水流指示器之后的压力要控制在0.4MPa。那样平面比较大的建筑,管径就要做大了才能满足这一要求。
另外喷规的术语
2.1.13 配水干管 feed mains
    报警阀后向配水管供水的管道。

2.1.14 配水管 cross mains
    向配水支管供水的管道。

2.1.15 配水支管 branch lines
    直接或通过短立管向喷头供水的管道。
是不是可以理解不是向支管供水的管道就是干管?
求教各位
  1. 关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

  2. 喷规8.0.5轻危险级、中危险级场所中各配水管 ...

  3. 请教关于《喷规》中的一个条文

  4. 关于水系统高度求解\(设备压力1.0MPa\)

  5. 关于2006低规中室外消火栓的压力和控制

  6. 关于《喷规》7.2.1的理解?

  7. 关于新高规中的漏电

  8. 一个关于《喷规》的问题

  9. 关于喷规修订(我知道的)

  10. 消规关于稳压泵设计压力


6主题 1听众 301积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
沙发
发表于 2017-5-16 15:27:52 |只看该作者
水流指示器前的属于配水干管

点评

meihaoshiguan  水流指示器后的就是配水管或支管?  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:18

19主题 66听众 3611积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
板凳
发表于 2017-5-16 17:48:51 |只看该作者
这一条,没意义。下次应该修改。  自喷4个喷头打开灭火成功96%(条文解释),喷头压力大灭火效率高。不用1h就把火灭了,就应该受批评?

3主题 2听众 404积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
地板
发表于 2017-5-16 18:10:47 |只看该作者
减动压是减压孔板或者节流管,并不是放大管径。

点评

扛驴狂奔  单纯的加减压孔板或者节流管,计算下来保证不了最不利点的喷头压力。楼主说的是放大管径,在确保入口压力0.4MPa的情况下,本层最不利点的压力也能够保证。我也一直有这个疑惑,可是没人放大,我也不敢放大。  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:40
meihaoshiguan  这个我知道,我是说,如果最不利层的入口压力算出来都超过0.4MPa了,是不是要放大管径,减少阻力损失,确保入口处的压力不超过0.4  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:17

5主题 1听众 71积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
地下室
发表于 2017-5-16 19:17:34 |只看该作者
为我们自己的 发表于 2017-5-16 18:10
减动压是减压孔板或者节流管,并不是放大管径。

这个我知道,我是说,如果最不利层的入口压力算出来都超过0.4MPa了,是不是要放大管径,减少阻力损失,确保入口处的压力不超过0.4

5主题 1听众 71积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
6#
发表于 2017-5-16 19:18:35 |只看该作者
tql1 发表于 2017-5-16 15:27
水流指示器前的属于配水干管

水流指示器后的就是配水管或支管?

4主题 1听众 90积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
7#
发表于 2017-5-17 10:12:03 |只看该作者
名称依次靠近报警阀:配水支管, 配水管,配水干管,

4主题 1听众 90积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
8#
发表于 2017-5-17 10:16:46 |只看该作者
每一防火分区有一个最不利点,按最不利点确定最大保护面积,计算人口压力不宜大于0.40MPa。

0主题 1听众 154积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
9#
发表于 2017-5-17 11:31:15 |只看该作者
水流指示器前的属于配水干管

5主题 1听众 71积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
10#
发表于 2017-5-17 22:21:58 |只看该作者
感谢各位的回答,但是还是没有解答我的疑惑,我问的是1、最不利层配水管入口都已经大于0.4MPa肯定不合理,那么是否需要靠增大管径来减小入口压力?2、最不利层的管径变化了,其他标准层相应的位置是否管径也需要调整和最不利层一样?3、配水管入口就是指水流指示器后的位置吧?

点评

zq_zhao  最不利层压力都超过0.4MPa,说明水泵选取不合适  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:19