首页 \ 论坛 \ 99uu优优工程 \ 消防工程99uu优优 \ 关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。这里的配水管入口压力不宜大于0.4MPa是不是指每层水流指示器之后的压力要控制在0.4MPa。那样平面比较大的建筑,管径就要做大了才能满足这一要求。另外喷规的术语2.1.13 配水干管 feed mains 报警阀后向配水管供水的管道。2.1.14 配水管 cross mains 向配水支管供水的管道。2.1.15 配水支管 branch lines 直接或通过短立管向喷头供水的管道。是不是可以理解不是向支管供水的管道就是干管?求教各位 99uu老虎机
请先 登录,再评论!
  1. tql1 2017-05-16 15:27:52
    水流指示器前的属于配水干管 99uu老虎机
    #2 1 举报
  2. lichangan1000 2017-05-16 17:48:51
    这一条,没意义。下次应该修改。 自喷4个喷头打开灭火成功96%(条文解释),喷头压力大灭火效率高。不用1h就把火灭了,就应该受批评? 99uu老虎机
    #3 0 举报
  3. 为我们自己的 2017-05-16 18:10:47
    减动压是减压孔板或者节流管,并不是放大管径。 99uu老虎机
    #4 1 举报
  4. meihaoshiguan 2017-05-16 19:17:34
    这个我知道,我是说,如果最不利层的入口压力算出来都超过0.4MPa了,是不是要放大管径,减少阻力损失,确保入口处的压力不超过0.4 99uu老虎机
    #5 0 举报
  5. meihaoshiguan 2017-05-16 19:18:35
    水流指示器后的就是配水管或支管? 99uu老虎机
    #6 0 举报
  6. 圣火2016 2017-05-17 10:12:03
    名称依次靠近报警阀:配水支管, 配水管,配水干管, 99uu老虎机
    #7 0 举报
  7. 圣火2016 2017-05-17 10:16:46
    每一防火分区有一个最不利点,按最不利点确定最大保护面积,计算人口压力不宜大于0.40MPa。 99uu老虎机
    #8 0 举报
  8. zqqvu4v 2017-05-17 11:31:15
    水流指示器前的属于配水干管 99uu老虎机
    #9 0 举报
  9. meihaoshiguan 2017-05-17 22:21:58
    感谢各位的回答,但是还是没有解答我的疑惑,我问的是1、最不利层配水管入口都已经大于0.4MPa肯定不合理,那么是否需要靠增大管径来减小入口压力?2、最不利层的管径变化了,其他标准层相应的位置是否管径也需要调整和最不利层一样?3、配水管入口就是指水流指示器后的位置吧? 99uu老虎机
    #10 1 举报
  10. 扛驴狂奔 2017-05-18 09:40:51
    单纯的加减压孔板或者节流管,计算下来保证不了最不利点的喷头压力。楼主说的是放大管径,在确保入口压力0.4MPa的情况下,本层最不利点的压力也能够保证。我也一直有这个疑惑,可是没人放大,我也不敢放大。 99uu老虎机
    #11 1 举报