是否设置室内消火栓?求各位指导

地上二层,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。能套用GB50016-2014第8.2.1条第5款,不设室内消火栓?
99uu老虎机
2017注册99uu优优考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!
请先 登录,再评论!
  1. xmeiyi 2017-08-08 10:37:51
    消防水池及泵房、发电机房,需要设置吗 99uu老虎机
    #2 0 举报
  2. xmeiyi 2017-08-08 10:41:56
    GB50974-2014第7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。这个工程二层怎么设置室内消火栓? 99uu老虎机
    #3 0 举报
  3. 吃恩陈 2017-08-08 18:03:55
    你这个是店面,是不是应定为商店在建筑呢,套用GB50016-2014第8.2.1条第3款,体积大于5000;设置消防水池可
    参照GB50974-2014第4.3.1.当然还要看压力。我也是新手,大家相互学习 99uu老虎机
    #4 0 举报
  4. 天亮1973 2017-08-09 08:46:01
    这是体积大于5000m3 的商店建筑,应设消火栓。消防水池及泵房、发电机房是否设置,由当地的市政供水条件确定。市政供水满足要求,可以不设置 99uu老虎机
    #5 1 举报
  5. ahaoyonghai123 2017-08-09 08:56:44
    6666666666666666 99uu老虎机
    #6 0 举报
  6. ahaoyonghai123 2017-08-09 08:57:04
    6666666666666666666 99uu老虎机
    #7 0 举报
  7. xmeiyi 2017-08-09 10:44:48


    二层的室内消火栓呢?怎么设置,求指导 99uu老虎机
    #8 1 举报
  8. 主任 2017-08-10 15:33:30
    谢谢楼主分享 99uu老虎机
    #9 1 举报
  9. xhl071209 2017-08-20 17:14:00
    谢谢楼主分享好资料! 99uu老虎机
    #10 0 举报
  10. 凌乱的世界 2017-08-21 08:40:20
    体积已经大于50000m3了,应该设置。消防水池跟泵房是否设置得看市政的条件,如果给的水压跟流量都能满足而且市政允许直接你直接用泵吸水,那就可以不设置泵房,否则,就应该设置消防水池! 99uu老虎机