据住建部公告,新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。
一、术语
QQ截图20170809101731.png

二、基本规定
3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求;
3.0.4强调了新技术、新工艺、新材料、新设备应通过权威的专项技术鉴定,并提供证明文件。为新增内容;
3.0.6 对于隐蔽工程,新增了必要时应留下影像资料的要求;
3.0.7 子分部工程划分更细,划分原则为可独立运行和可独立进行功能验证
(1)送风、排风系统分列(2)空调系统细分为舒适性和恒温恒湿空调系统(3)空调水系统细分为冷热水系统、冷却水系统、冷凝水系统、土壤源热泵换热系统、水源热泵换热系统、蓄能(水、冰)系统(4)制冷系统细分为压缩式制冷、吸收式制冷和多联空调系统(5)新增地下人防通风系统、真空吸尘系统、太阳能供暖空调系统和设备自控系统等子分部工程
3.0.10~3.0.11引入新的检验批抽样及评定方法,为重要新增内容之一
(1)检验批质量验收前,应经过受检方自检,且质量已达到合同和验收规范规定,并完成质量验收记录;
(2)检验类型及合格标准
QQ截图20170809101741.png
(3)抽样方案
第Ⅰ抽样方案:适用于主控项目,合格率应≥95%
第Ⅱ抽样方案:适用于一般项目,合格率应≥85%
用于计算不合格品数上限值(DQL)
=检验批产品数量N×(1-合格率)
(4)样本量n确定
根据检验批产品数量N以及不合格品数上限值(DQL)查第Ⅰ或Ⅱ抽样方案表确定

三、风管与配件
4.1.4风管工作压力类别划分,相比上一版变化如下:
(1)增加了微压类别,由三类变为四类(2)分别考虑正压和负压两种承压状态(3)增加了高压风管的高压限值
4.2.1强度及严密性试验
(1)新增强度试验试验压力具体规定,针对不同压力等级风管提出不同要求(2)新增净化空调系统风管严密性要求,应符合高压风管规定(3)对微压风管,不要求进行漏风量测试,但外观及制造工艺应检验合格(4)输送剧毒化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性应符合设计要求(5)不再允许以漏光来决定漏风量达标与否
4.2.3金属风管选材、连接和加固
(1)增加了微压风管的板材厚度要求
(2)合理调整了高压和除尘风管的厚度要求
(3)新增薄钢板法兰风管不得用于高压系统的要求
4.2.4非金属风管选材、连接和加固
(1)提高了中压风管的板材厚度要求
4.3.1明确了薄钢板法兰风管的应用要求,即风管边长不宜大于1500mm,弹簧夹厚度不应低于1mm且不低于风管板厚;采取相应加固措施后,风管使用边长可延伸在2000mm。另薄钢板法兰风管不得用于高压风管。

四、风管部件
5.2.4 条文说明中对防火阀易熔片一旦动作即须更换的零件,不要求进行破坏性试验
5.2.7条文说明防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管
5.3.7柔性短管建议长度修改为150~250mm
☆取消了有关工程综合性能的测定与调整的章节内容。

新质量验收规范 GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范
http://bbs.co188.com/thread-9426571-1-1.html

  1. 通风与空调工程施工质量验收规范

  2. 新质量验收规范 GB 50243\-2016《通风与空调 ...

  3. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB5024 ...

  4. 暖通规范大全\-\-\-通风与空调工程施工质量 ...

  5. 电气工程施工质量验收规范规范

  6. 20币求《通风与空调工程施工质量验收规范》 ...

  7. 新版《通风与空调工程施工质量验收规范》修 ...

  8. GB 50243\-2016 通风与空调工程施工质量验收 ...

  9. 2016\-120 通风与空调工程施工质量验收规范 ...

  10. L 通风与空调工程施工质量验收规范(GB5024 ...

点评

henanzhihe  楼主辛苦了 受益匪浅  发表于 2017-8-12 15:02

0主题 1听众 102积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
沙发
发表于 2017-8-10 10:10:01 |只看该作者
很好  我已经下载阅读   

0主题 2听众 448积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
板凳
发表于 2017-8-10 11:07:57 |只看该作者
谢谢楼主分享

1主题 5听众 2150积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
地板
发表于 2017-8-10 12:42:09 |只看该作者
谢谢楼主分享

0主题 0听众 1积分
技术员
  1. +关注
地下室
发表于 2017-8-10 16:31:16 |只看该作者
很感谢楼主的分享,就是有个疑问?最后第二条“5.2.7条文说明防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管”怎么在规范中没有看出啊?怎么理解啊?

1主题 13听众 5213积分
四星高级工程师
Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144
  1. +关注
6#
发表于 2017-8-10 18:09:44 |只看该作者
谢谢楼主的资料

34主题 3听众 3102积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
7#
发表于 2017-8-11 09:42:03 |只看该作者
谢谢楼主分享

1主题 1听众 50积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
8#
发表于 2017-8-11 11:55:05 |只看该作者
很感谢分享

10主题 1听众 22积分
技术员
  1. +关注
9#
发表于 2017-8-11 15:10:41 |只看该作者
感谢楼主分享

1主题 1听众 17积分
技术员
  1. +关注
10#
发表于 2017-8-14 10:25:53 |只看该作者
多谢分享


12下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 99uu优优| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 99uu优优图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
99uu老虎机