首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这样的设计消防验收有没有问题?

这样的设计消防验收有没有问题?

前些日子总包单位向我反映,说有部分商业裙楼里的疏散楼梯,其防火门正上方设计为采光通风百叶。图纸如下:
3#住宅商铺疏散楼梯间.PNG
2#公寓4号楼梯平面.PNG 2#公寓4号楼梯.PNG
按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶,就使楼梯间失去了其封闭性,如果发生火灾,那么烟气热气就有可能往楼梯间里面冒。我询问了设计院,但是设计院却很肯定地告诉我没问题,理由是施工图已经通过了当地消防主管部门的设计审查,而且他们有过这种设计的实践经验,并且设计院认为因为疏散楼梯间是直接朝向室外的,所以防火门正上方的百叶更有利于烟气排向室外。
我拿这个事询问了我们的消防公司,消防公司的现场负责人听了我的描述后也肯定地表示没问题,互不冲突,验收不会提。
可我还是拿不准。想请教下论坛上的大牛们,这样的设计,在消防验收的时候真的没问题吗?
如果没问题,那么从消防原理的角度来讲,原因是什么?

99uu老虎机
请先 登录,再评论!
  1. pkpmcad2015 2017-10-01 23:43:35
    没有问题,楼梯直接通往室外没有影响。 99uu老虎机
    #2 0 举报
  2. yuyanhui63 2017-10-02 11:48:09
    没有问题,楼梯直接通往室外. 99uu老虎机
    #3 0 举报
  3. duanjjxj 2017-10-08 11:44:07
    感谢楼主分享 99uu老虎机
    #4 0 举报
  4. ziboxm 2017-10-09 08:23:47
    谢谢楼主资料分享 99uu老虎机
    #5 0 举报
  5. duanjjxj 2017-10-09 10:26:42
    楼梯直接通往室外,但两端是否有室内开敞通道则需与此门隔绝 99uu老虎机
    #6 0 举报
  6. luochongchong 2017-10-09 17:38:04
    感谢楼主分享 99uu老虎机
    #7 0 举报
  7. luochongchong 2017-10-10 12:33:36
    感谢楼主分享 99uu老虎机
    #8 0 举报
  8. wf_328 2017-10-11 08:12:07
    感谢楼主分享的资料! 99uu老虎机
    #9 0 举报
  9. luochongchong 2017-10-11 09:23:05
    谢谢楼主的资料 99uu老虎机
    #10 0 举报
  10. 89757木有 2017-10-11 10:54:39
    直通室外的消防门上设百页窗确实可以帮助楼梯间通风排烟 99uu老虎机
    #11 0 举报