发表于 2017-10-7 21:30:55 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 匠心楼主人 于 2017-10-7 21:33 编辑

自建2层砖混小楼(3间),情况有点特殊,就是紧贴着2幢老房,现在2层圈梁已经浇完,见照片:
微信图片_20171007210932.jpg

微信图片_20171007210947.jpg

微信图片_20171007210941.jpg


下一步,准备安装2根工字钢作为二层楼面的大梁,大梁之间隔50CM安装木楞,就像下面图片的模样:
微信图片_20171007211907.jpg

请教:
1、木楞插入工字钢两边的槽,而不是架在工字钢上面,这种做法行不行?
2、担心牛腿受力不够,准备将工字钢两端切个豁,伸到圈梁上,不知可否?见下面示意图:
微信图片_20171007211743.jpg



  1. 自盖房遇到问题,请求指点

  2. 桥梁施工遇到问题,请求帮助

  3. 报警对射遇到问题..请求帮助\!

  4. 新手斑竹遇到问题了,望达人指点~~

  5. PS做彩平遇到问题\!请求帮助\!谢谢\!

  6. 又遇到问题了,求救

  7. 网架计算遇到问题

  8. 法兰安装遇到问题

  9. 生活污水,遇到问题

  10. cad绘图遇到问题


0主题 0听众 42积分
技术员
  1. +关注
沙发
发表于 2017-10-8 14:52:20 |只看该作者
      楼主这做法蛮有意思,你提的两个问题在钢结构里原则上都是可以的,但是用在此处不合适。
      首先,6.18米跨度,20#工字钢的强度验算无法通过,二层楼板如果是木板,跟工字钢上翼缘难以牢靠连接?整体稳定无法保证。
      木檩条(木楞)和主梁连接,是可以通过腹板连接(即楼主说的卡在槽里)。但不宜直接落在钢梁下翼缘,应在梁侧焊接一条腰板(配以加劲板),然后将檩条搁置在腰板和上翼缘之间的槽里,为了便于施工,工字钢建议换成热轧H型钢。
      梁下其实最好是设置构造柱,此处最佳的连接是直接把钢梁浇筑在混凝土圈梁里面(圈梁局部向下加高),或者把钢梁放在圈梁顶面。通常钢梁端部是可以切掉一部分的,这个问题不大。
      建议楼主更换截面更大一点的H型钢,并且采取措施使楼面与钢梁上翼缘连接牢固,防止失稳破坏。

点评

匠心楼主人  非常感谢楼上的无私指点! 作为一个非专业人员,我的自建房请了当地包工头承建,虽说是专业盖房子的,但好多细节并不十分规范,受各种条件制约,只能与包工头边商量、边施工、边求助于专业人士。 1、20号工字钢  详情 回复 发表于 2017-10-8 21:14

求结构设计助理一枚
0主题 0听众 4积分
技术员
  1. +关注
板凳
发表于 2017-10-8 21:14:12 |只看该作者
danlyn 发表于 2017-10-8 14:52
楼主这做法蛮有意思,你提的两个问题在钢结构里原则上都是可以的,但是用在此处不合适。
      首先 ...

非常感谢楼上的无私指点!

作为一个非专业人员,我的自建房请了当地包工头承建,虽说是专业盖房子的,但好多细节并不十分规范,受各种条件制约,只能与包工头边商量、边施工、边求助于专业人士。

1、20号工字钢已经到货,无法退换,我们决定木檩条架在工字钢上,而不插在槽内。后果是房子整体加高10公分左右,更加高出了边上的老房子,可能
对于整体建筑风格协调的初衷有所减弱。

2、原先画的图可能没有表达清楚,跨度没有6.18米,悬空部分为5.7米,请见下面示意图,请问受力是否通过验算?

微信图片_20171008204832.jpg

3、钢梁端部切口,伸到圈梁的部分多长为宜?是否需要处理一下?能不能下面焊一块钢板,然后再架在圈梁上?
微信图片_20171008204840.jpg

0主题 0听众 4积分
技术员
  1. +关注
地板
发表于 2017-10-8 21:53:55 |只看该作者
哦,补充一点,我的木楞上方不是铺地砖,而是先铺一层杉木板,再铺一层实木地板,上面就是住人和放置家具,不知道算不算正常偏小的载重!

0主题 0听众 42积分
技术员
  1. +关注
地下室
发表于 2017-10-9 08:21:33 |只看该作者
强度满足,整体稳定不满足(针对Q235钢材),建议楼主采取措施限制钢梁上翼缘侧向变形。端部切口,焊钢板,伸进圈梁长度没有特别的要求。

点评

匠心楼主人  非常感谢指点。 您说的限制钢梁上翼缘侧向变形,我不明白,搜索了一下子,挺专业的不是行外人能整懂的。您看这样行不行: 1、钢梁端头与圈梁搭头处,用电锤敲出圈梁钢筋,二者进行焊接。 2、二根钢梁中间加焊角钢(  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:03

求结构设计助理一枚
0主题 0听众 4积分
技术员
  1. +关注
6#
发表于 2017-10-9 09:03:02 |只看该作者
danlyn 发表于 2017-10-9 08:21
强度满足,整体稳定不满足(针对Q235钢材),建议楼主采取措施限制钢梁上翼缘侧向变形。端部切口,焊钢板, ...

非常感谢指点。
您说的限制钢梁上翼缘侧向变形,我不明白,搜索了一下子,挺专业的不是行外人能整懂的。您看这样行不行:
1、钢梁端头与圈梁搭头处,用电锤敲出圈梁钢筋,二者进行焊接。
2、二根钢梁中间加焊角钢(或槽钢),或者钢梁往山墙方向再焊角钢(或槽钢)。 微信图片_20171009085547.jpg

0主题 0听众 42积分
技术员
  1. +关注
7#
发表于 2017-10-9 09:18:30 |只看该作者
第1条,与圈梁钢筋焊接没有作用,也不宜焊接;第2条,你理解的是正确的,但是需要很密集的支撑才行,建议你在木檩条上想办法卡住钢梁上翼缘。
牛腿对圈梁产生了较大的扭矩,二层最好有砖墙压住圈梁。(不建议用牛腿支承,钢梁宜直接落在圈梁顶面)

点评

匠心楼主人  谢谢。 木檩条架在钢梁上,卡住钢梁恐怕难以做到,只能做密集的支撑了。 1、仅在二根钢梁之间焊槽钢,行不行?间距多少为宜,1米够不够? 2、钢梁改为直接落在圈梁顶面,那么跨度变大了,将牛腿上方浇混凝土,以帮  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:38

求结构设计助理一枚
0主题 0听众 4积分
技术员
  1. +关注
8#
发表于 2017-10-9 09:38:39 |只看该作者
danlyn 发表于 2017-10-9 09:18
第1条,与圈梁钢筋焊接没有作用,也不宜焊接;第2条,你理解的是正确的,但是需要很密集的支撑才行,建议你 ...

谢谢。
木檩条架在钢梁上,卡住钢梁恐怕难以做到,只能做密集的支撑了。
1、仅在二根钢梁之间焊槽钢,行不行?间距多少为宜,1米够不够?
2、钢梁改为直接落在圈梁顶面,那么跨度变大了,将牛腿上方浇混凝土,以帮忙支撑,行不行呢?

1主题 4听众 583积分
一星工程师
Rank: 6
  1. +关注
9#
发表于 2017-10-9 10:21:53 |只看该作者
20# 工字钢截面偏小,如果荷载小就问题不大;关键人在上面行走有“浮”的感觉,没有踏实感的。

0主题 0听众 42积分
技术员
  1. +关注
10#
发表于 2017-10-9 10:23:58 |只看该作者
梁端应该浇筑混凝土固定;侧向支撑可以按不大于2米设置。