首页 \ 论坛 \ 99uu优优工程 \ 99uu优优工程施工 \ 住宅楼排水管伸缩节“咚咚”异响

住宅楼排水管伸缩节“咚咚”异响

6月份装修好的新房,9月底入住的,入住时一点问题也没有。但是到11月,天气转冷之后,只要放热水,水管就会有“咚咚”的敲击声,声音很响,穿透力极强,我住三楼,楼下都是架空层,只要楼上有放水,下面就会有敲击声。搞得我晚上都睡不好。现在为这个事情头痛到不行。反应物业,给我过来捅了一下管子,最后也说他们没有办法解决。只能求助自己的装修水电工,给了我一个临时办法,就是在下水管和墙壁之间塞进去几个木条,让管子固定死。声音问题是解决了。但是这不是长久之计啊。我想咨询各位工程师,这种情况应该怎么解决,换伸缩节是否可以解决问题,为什么其它几幢没有这样的问题,我的主卫和次卫下水管都会有声音。 99uu老虎机
请先 登录,再评论!
  1. lichangan1000 12天前
    不是伸缩节问题 99uu老虎机
    #2 2 举报
  2. 刘杨杨 11天前
    一般水管都有声音。 99uu老虎机
    #3 0 举报
  3. 十里画纱 11天前
    这跟伸缩节没关系; 一开始我以为是管材或者管件没有使用螺旋消音材质的,但你说把管固定死就没声音了,这个材料问题也能排除; 解决办法:本层地面及下层管道弯头后30cm以内加两道支架,选用U行不锈钢管卡,管卡套塑料蛇皮管,管道与支架间加橡胶垫片,固定牢固,应该就没问题了。 99uu老虎机
    #4 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 土木在线公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 土木在线手机版
99uu老虎机